СообщениеДобавлено: Ср 20 Апр, 2016 7:22:20    Заголовок сообщения: ML1400 Ответить с цитатой

Добрый день.
От одного из руководителей моей компании (нефтепродукты) появилась информация, что MicroLogix снимается с производства. Думаю, что информация от одного из поставщиков (возможно пытаются протолкнуть другое оборудование).

Правда-ли это?

Только я перевел все узлы на предприятии на ML1400 и еще пять в процессе закупки. Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 20 Апр, 2016 7:52:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В минуты сомнений идёте на официальный сайт Rokwell, находите там раздел Product Lifecycle Status, вводите код продукта и всё становится на свои места.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 20 Апр, 2016 8:10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Позиции MicroLogix будут поставляться еще очень долго (не все). Другое дело, что сегодня нет никаких аргументов для применения именно этих контроллеров, а не новых СompactLogix 5370, которые, находясь в той же ценовой категории, намного лучше и перспективнее.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 20 Апр, 2016 9:15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

мои 2 коп ... Laughing
Вместо семейства ML Crying or Very sad проталкивается чудо юдо Micro 800 Razz
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Ср 20 Апр, 2016 11:10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Другое дело, что сегодня нет никаких аргументов для применения именно этих контроллеров, а не новых СompactLogix 5370, которые, находясь в той же ценовой категории, намного лучше и перспективнее.


ML1400 (1766-L32BWA + два 32 DI,DO модуля + преобразователь):
- ЧРП -ModBus RTU- 7 шт;
- расходомеры -ModBus RTU- 7 шт (+преобразователь RS485/RS232);
- расходомеры -ModBus TCP- 4 шт;
- 50 дискретных входов;
- 40 дискретных выходов.

На СompactLogix получится нифига не в той же ценовой категории.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вт 26 Апр, 2016 7:13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Под вашу задачу спокойно подойдёт Micro850.
И ценовая категория будет даже ниже чем у ML1400
1 шт. 2080-PS120-240VAC (можно не брать, просто блок питания. Удобно использовать так как в одном форм факторе с PLC)
1 шт. 2080-LC50-48QBB
1 шт. 2085-IQ32T
1 шт. 2085-ECR
2 шт. 2080-SERIALISOL (при условии двух сегментов сети ModBus RTU, если же ЧРП и расходомеры на одном сегменте сети то конечно одну штуку нужно)
2 шт. 2085-OB16
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 26 Апр, 2016 8:05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, это уж совсем бюджетное решение, дешевле некуда. Софт бесплатный.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.151 секунды
/n