bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 26 Авг, 2016 13:45:02 Заголовок сообщения: RSNetworx |
|
|
Добрый день
Сканировал сеть Controlnet через RSnetworx. Через Keeper Status посмотрел состояние. Статус двух модулей Cnet: Valid keeper показывает NO, а Keeper Signature показывает Unconfigured. Пробовал делать Update Keeper не помогло. Мне нужно обратно переконфигурировать сеть? Если да, то нужно делать через Controlnet модуль или через Control logix 5561 (они сидят в одной корзине)? Было бы лучше если есть описание по этой теме. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 26 Авг, 2016 14:13:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Для сброса конфигурации сети следует воспользоваться утилитой ClearKeeper.
После запуска утилиты открывается окно RSLinx, в котором следует выбрать назначеный к сбросу сегмент сети ControlNet.
Из логики работы следует, что мы можем сделать выбор сети через любой доступный интерфейс контроллера.
Желательно, работать с сетью "извне". Т.е., в Вашем случае, подключившись к сегменту сети через процессор1756-L61 Вы получите лучшие результаты, нежели при подключении через модуль CN, хотя и через отладочный разъём. RSLinx связь терять не будет. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 26 Авг, 2016 16:27:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Через Rslogix 5000 можно сбросить конфигурацию? Clear keeper не установлен у меня. После того как сбросил конфигурацию сети для восстановления обратно через Rsnetworx или rs logix5000? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 26 Авг, 2016 19:50:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Сия утилита устанавливается вместе с RSLogix 5000 и доступ к ней по ярлыку из группы RSLogix 5000 Tools под кнопкой "Пуск". Раньше ее можно было скачать и отдельно с официального сайта Rockwell Automation.
Попробуйте
Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Сб 27 Авг, 2016 6:30:54), всего редактировалось 1 раз |
|
Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 26 Авг, 2016 20:52:06 Заголовок сообщения: |
|
|
Влезу в чужую тему, как правильно расчитать NUT, допустим есть 5 удаленных корзин в одной из которых установлено 5 модулей MVI56-ADM, реально глядя на "комплектацию" и количество корзин сразу определить значение NUT? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Сб 27 Авг, 2016 7:23:19 Заголовок сообщения: |
|
|
ИМХО Вы не с того конца заходите. Определяют требуемое быстродействие системы, данным назначают RPI, потом уже учитывая особенности применяемых медиа, архитектуру сети и количество сетей назначают NUT
А с подходом как у Вас "хвост виляет собакой". |
|
Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 29 Авг, 2016 10:45:16 Заголовок сообщения: |
|
|
На Rslogix 5000 в свойствах модуля CNET, где Electronic Keying установлен статус Disable keying. Его можно изменить на compatible keying и на что оно повлияет? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 29 Авг, 2016 10:52:51 Заголовок сообщения: |
|
|
bibby писал(а): | На Rslogix 5000 в свойствах модуля CNET, где Electronic Keying установлен статус Disable keying. Его можно изменить на compatible keying и на что оно повлияет? | Это влияет на заменяемость модулей.
В зависимости от значения ключа, ЦПУ при запуске:
- либо не анализирует версию прошивки модуля вообще;
- либо требует точного соответствия прописанному в свойствах, иначе вываливается в ошибку периферии;
- либо соглашается работать с совместимым (например, с более поздней ревизией). |
|
Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 29 Авг, 2016 11:05:22 Заголовок сообщения: |
|
|
В моем случае модуль не доступен для ЦПУ? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
orshu Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011 Сообщения: 41 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Марий Эл
|
Добавлено: Пн 29 Авг, 2016 11:12:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Ryzhij62 писал(а): | ИМХО Вы не с того конца заходите. Определяют требуемое быстродействие системы, данным назначают RPI, потом уже учитывая особенности применяемых медиа, архитектуру сети и количество сетей назначают NUT
А с подходом как у Вас "хвост виляет собакой". |
Добрый день.
Интересная для меня тема про RPI, NUT ...
У нас 9 удаленных корзин все соединены по controlnet модули CNBR/D. RPI у всех модулей ввода-вывода - 320, NUT сети - 5.
Верно (оптимально) ли настроены эти параметры? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 29 Авг, 2016 11:22:54 Заголовок сообщения: Смешались в кучу кони, люди... |
|
|
Смешались в кучу кони, люди...
bibby писал(а): | В моем случае модуль не доступен для ЦПУ? | Какой модуль? Для какого ЦПУ?
Причём тут контроль электронного ключа типа модуля, когда Вы жалуетесь на отсутствие обмена по C-N, и сообщаете о том, что у Вас кейкипер не работает?
Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Пн 29 Авг, 2016 11:31:26), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 29 Авг, 2016 11:28:05 Заголовок сообщения: |
|
|
orshu писал(а): | [Добрый день.
Интересная для меня тема про RPI, NUT ...
У нас 9 удаленных корзин все соединены по controlnet модули CNBR/D. RPI у всех модулей ввода-вывода - 320, NUT сети - 5.
Верно (оптимально) ли настроены эти параметры? |
Что именно и по какому критерию Вы хотите оптимизировать?
Система Ваша - Вам виднее.
Изучайте технологию и используйте RSNetworx.
Но помните про народную мудрость наладчиков:
"НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ!" |
|