Добрый день, уважаемые коллеги.
Случилась такая ситуация: после снятия питания с корзины контроллера L61, при последующей подаче питания контроллер отказался запускаться загорелся индикатор "OK" красным цветом и все, остальные модули проходили тест и запускались, но модуль ENBT не давал к нему подключится, хотя пинговался и писал свой IP на индикаторе модуля, модуль SRM на своем индикаторе "ОК" горел красным цветом, на дисплее была надпись TH43. В контроллере была ошибка Major fault Type12 Code32.
Ошибку в процессоре сбросили, но ENBT так и не давал подключится к корзине, модуль SRM так же писал TH43 и все и на этом висел. Пока не удалили модуль SRM, контроллер и модуль ENBT не работали.
Соответственно был сделан вывод что модуль SRM умер, не проходит внутренний тест, кто знает что это за ошибка TH43 и как её лечить?
Модуль SRM в Linx не виден.
Благодарю за помощь и внимание.
Все ошибки вида THxx модуля 1757-SRM - это ошибки "железа" модуля, выявленные в ходе самотестирования при включении. Модуль необходимо заменить.
Учитывая то, что такие модули уже давно не производятся, а актуальные модули 1756-RM2 с 1757-SRM не совместимы, придется поработать над миграцией. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Увы, модули уже давно не выпускаются, тех.служба производителя их более не поддерживает и на запросы по ним не отвечает. _________________ Обращайтесь к профессионалам.