Второе шасси - всё аналогично (и модули, и их расположение)
Модули прошиты прошивками из комплекта V24.052_kit1 (RMCT 8.3.1). Программирую из Studio5000 v24.
Собственно проблема:
ПЛК не синхронизируются, т.е. на одном шасси на модуле RM2 пишется PRIM, а на другом DISQ.
Что заметил: после записи программы в оба ПЛК на одном из них (который в состоянии DISQ) через пару минут на экранчике модуля ПЛК пишет "NO PROJECT". Причём сразу после записи программы на обоих ПЛК пишет названия программы, а через пару минут на ПЛК (который PRIM) пишет также название программы, а на втором (тот что был secondary) программа как-будто пропадаем (пишет NO PROJECT).
Соответственно, если зайти RSLinx Classic - > RMCT -> вкладка Synchronization в окне Synchronization Attempts пишет result - Abort, Cause - Secondary Offline.
Коллеги, может кто сталкивался с подобной проблемой? Уже не знаю, что предпринять.
Ещё заметил, IP-адреса в шасси всё-таки меняются. Например, в программе в слоте 2 у модуль 1756-EN2TR IP-адрес 192.168.1.3. А после прошивки в одном шасси IP-адрес 192.168.1.3, а у другого IP-адрес уже 192.168.1.4.
Аналогично с модулем 1756-EN2T. Там адрес для шасси с secondary ПЛК адрес тоже увеличивается на 1. Т.е. синхронизация частично есть
1. В системе с резервируемыми процессорами не получится назначить один из CPU сервером времени.
Я на эти грабли тоже уже наступал.
Сервер времени в системе может быть только один, а тут два процессора которые просто ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ ИДЕНТИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ.
Так что прежде всего снимите галку "Использовать как сервер времени" в настройках обоих ЦПУ.
Для синхронизации времени в системе придётся использовать какой-то другой сервер. Ту же станцию оператора, например. Там надо только настроить утилиту и запустить её как сервис.
2. Проверьте версию прошивки модулей EN2T и EN2TR.
Лучше, если это будет ver. 10.007 (в Вашем наборе две версии даны)
См. файл CONTENTS.TXT в архиве v24.052_kit1_ENHCLXRED.zip ( 74.74 MB ; CheckSum: 21c0cc07ae6a0fea01350c58d422ce4b)
3. Надеюсь, что имеющие один IP-адрес EN2TR и EN2T "живут" в изолированных друг от друга сетях? Иначе измените адрес одних из них на значение не менее 2 (на 1 будут отличаться модули в резервном шасси). Например, 1756-EN2TR - 192.168.1.3 , а у 1756-EN2T - 192.168.1.5
4. Оптические патч-корды модулей резервирования 1756-RM2 лучше вставлять каждый в свой канал. А-А (левый-левый) и B-B (правый-правый). Опять же, надо убедиться, в целостности патч-кордов и надёжности фиксации. Лучше подключать как положено, оба, но при малой периферии и на одном работает
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.148 секунды