Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Знатоки CompactLogix L32E выручайте!
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Знатоки CompactLogix L32E выручайте!

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Stasyllius
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 08, 2012
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Donetsk

СообщениеДобавлено: Пн 09 Июл, 2012 11:43:35    Заголовок сообщения: Знатоки CompactLogix L32E выручайте! Ответить с цитатой

Привет, форумчане!
Необходимо сделать Upload программы. Подключаюсь по RS232 0-модемным кабелем. В RSLinx посмотрел версию RSLogix5000 v.16.03, скачал v.17.0. На форуме почитал, что для L32E RSLinx нужен v.2.58, скачал, а была v.2.52. Переключатель в режиме RUN. Установил связь в RSLinx все видит. В RSLogix5000 выбираю сделать Upload, просит создать новый проект, создаю. После в RSLogix5000 отображается переход в online и появляется окно загрузки проекта, но после, появляется окно об ошибки коммуникации

После пробую повторно, выдает следующее окно

Заранее спасибо за ответы!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 09 Июл, 2012 12:33:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Невозможно ничего разобрать на скриншотах.
Какой номер ошибки указан на первом скриншоте внизу слева?
Error 806-8004280A или другая?

Что пишут в окне ошибок внизу? Есть ли там что-нибудь такое:

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stasyllius
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 08, 2012
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Donetsk

СообщениеДобавлено: Пн 09 Июл, 2012 17:14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Номер ошибки Error 806-8004280A
Сообщение: There was an unspecified communications problem. RSLogix 5000 has been taken offline.
Окно ошибок
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 09 Июл, 2012 18:21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так у Вас контроллер закрыт от доступа. Там написано:
Error: Controller is secured.

Читайте публикацию Logix5000 Controllers Security на стр. 57.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stasyllius
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 08, 2012
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Donetsk

СообщениеДобавлено: Пн 09 Июл, 2012 20:58:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Получается без пароля или без проекта ничего не получится!
Спасибо за ответ и за ссылку!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.326 секунды
/n