Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - FTViewSE и Modbus TCP
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

FTViewSE и Modbus TCP

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Ср 17 Апр, 2013 7:34:22    Заголовок сообщения: FTViewSE и Modbus TCP Ответить с цитатой

Коллеги, добрый день.
Собственно тема и содержит основной вопрос как в FTViewSE забрать данные с оборудования по открытому протоколу Modbus TCP? Что для этого нужно, ну или где почитать? Собственно задача отображать на станции мониторинга данные со стороннего оборудования по указанному протоколу, контроллер в этой цепочке отсутствует, в нем нет необходимости.
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 17 Апр, 2013 7:49:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!

OPC-сервер ModBus TCP от, например, Kepware, получаете данные по OPC.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Ср 17 Апр, 2013 8:11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, Игорь Аркадьевич.
Т.е. использовать ОРС сервер для протокола Modbus стороннего производителя. А что у Rockwell нет решений? А для каких целей тогда можно использовать KEPServer Enterprise? В каталоге описание очень коротенькое, может кто более подробно пояснит.
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 17 Апр, 2013 13:02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Olga писал(а):
Спасибо, Игорь Аркадьевич.
Т.е. использовать ОРС сервер для протокола Modbus стороннего производителя. А что у Rockwell нет решений? А для каких целей тогда можно использовать KEPServer Enterprise? В каталоге описание очень коротенькое, может кто более подробно пояснит.

KEPServer Enterprise почти как KEPServer EХ, но:
- продает Rockwell для использования со своими продуктами (нельзя подключить стороннего OPC клиента)
- утверждают, что дешевле
- нет связи с контроллерами Allen Bradley

C FTView SE нормально работает, подключали: Simatic 7-300, REF-531 (ABB), ECL Comfort (Danfoss).
Жалко, что не может с Bernecker&Rainer.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 17 Апр, 2013 14:20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ольга Владимировна,

KEPWARE - это официальный партнёр Rockwell, равно, как, например, Prosoft Technology и др. компании.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Ср 17 Апр, 2013 14:59:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо большое всем за помощь.
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.121 секунды
/n